Numer : PIONIER.20190326-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia CenturyLink GWS backup
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2019-03-26 21:10:00
Koniec zdarzenia : 2019-03-26 21:34:00
Bilet otwarty : 2019-03-26 22:43:00
Bilet zamknięty : 2019-03-28 10:02:00
*** Opis problemu:
Od 21:10 do 21:34 wystąpiła przerwa w łączności na połączeniu zapasowym do
CenturyLink GWS w Warszawie.
*** Działanie:
2019-03-26 23:25:00 (0,0) Witold Bogacki
Dostawca łącza poinformował, że przyczyną awarii była nieprawidłowa praca
wzmacniacza optycznego w Warszawie. Po restarcie urządzenia połączenie zostało
przywrócone i obecnie pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2019-03-26 22:48:00 (0,0) Witold Bogacki
Awaria została zgłoszona do operatora.
Numer zgłoszenia w portalu CenturyLink #16105942.
|