Date: Fri, 28 Dec 2018 18:22:37 +0100
Numer              : PIONIER.20181228-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : usługa Telia PCWS
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2018-12-28 13:37:00
Koniec zdarzenia   : 2018-12-28 17:00:00
Bilet otwarty      : 2018-12-28 13:49:00
Bilet zamknięty    : 2018-12-28 18:22:00


*** Opis problemu:
Od godz. 13:26 obserwujemy brak połączenia na łączu do PCWS Warszawa. Czas
usunięcia usterki nieznany.


*** Działanie:
2018-12-28 15:21:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Zespół naprawczy jest na miejscu awarii, spodziewany czas usunięcia awarii
16:30.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Naprawa została zakończona o godzinie 17.


*** Historia:
2018-12-28 14:08:00 (0,0) Witold Bogacki
Wg informacji otrzymanej od operatora (Telia), przyczyna jest awaria kabla.