Numer              : LODMAN.20181203-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł e-gw1
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2018-12-03 11:21:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2018-12-03 11:24:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 2018-12-01 godz 8:22 występują problemy z zasilaczem PEM2 w routerze e-gw1.
Nie działa komunikacja pomiędzy zasilaczem a chassis.


*** Działanie:
2018-12-03 11:24:00 (1,0) Witold Bogacki
Problem został zgłoszony do serwisu. Czekamy na utworzenie etykiety RMA.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany