Numer : PIONIER.20181214-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Katowice-Kraków
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2018-12-14 14:21:00
Koniec zdarzenia : 2018-12-31 15:15:00
Bilet otwarty : 2018-12-14 14:42:00
Bilet zamknięty : 2018-12-31 15:15:00
*** Opis problemu:
Od godziny 14:21 w dniu 13 grudnia widoczne jest pogorszenie parametrów linii.
1) DWDM2
a) Kierunek z Krakowa do Katowic - wzrost tłumienia
b) Kierunek z Katowic do Krakowa - nie ma zmian tłumienia
2) DWDM3
a) Kierunek z Krakowa do Katowic - wzrost tłumienia
b) Kierunek z Katowic do Krakowa - zmiany tłumienia
Powiadomiono serwis
*** Działanie:
2018-12-17 08:55:00 (0,0) Piotr Goczał
Technicy ustalają przyczynę degradacji sygnału.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zakończono przyczyna awarii nieznana.
*** Historia:
|