Numer : LODMAN.20181112-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł PLCKE
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2018-11-12 04:38:00
Koniec zdarzenia : 2018-11-27 15:19:00
Bilet otwarty : 2018-11-12 07:08:00
Bilet zamknięty : 2018-11-27 15:20:00
*** Opis problemu:
Od godziny 04:48 brak łączności z urządzeniami pl-cke-gw oraz zhp-esw.
*** Działanie:
2018-11-27 15:20:00 (0,1) Witold Bogacki
Router został wymieniony przez serwis.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie działa poprawnie.
*** Historia:
2018-11-12 09:57:00 (0,0) Michał Wierucki
Przewidywany czas usunięcia awarii to ok. godz. 13. Uszkodzeniu uległ router
pl-cke-gw.
2018-11-12 13:41:00 (0,0) Witold Bogacki
Router został wymieniony na urządzenie zapasowe, o tych samych parametrach
technicznych.
Uszkodzony zostanie zgłoszony do serwisu.
|