Numer : PIONIER.20181105-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł CKPL
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2018-11-05 22:25:00
Koniec zdarzenia : 2018-11-13 10:40:00
Bilet otwarty : 2018-11-05 22:31:00
Bilet zamknięty : 2018-11-13 10:41:00
*** Opis problemu:
Od 22:25 w wężle Centrum Komputere Politechniki Łódzkiej występuje awaria
zasilania podstawowego. Urządzenia pracują na zasilani zapasowym (generator).
Jest to okres podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2018-11-06 04:05:00 (0,0) Piotr Goczał
Awaria została usunięta. Zasilanie sieciowe zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2018-11-06 02:37:00 (0,0) Piotr Goczał
Awaria zasilanie jest poważna, uszkodzeniu prawdopodobnie uległa stacja SN na
PŁ.
|