Numer              : LODMAN.20181114-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ITC
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2018-11-14 10:01:00
Koniec zdarzenia   : 2018-11-14 11:02:00
Bilet otwarty      : 2018-11-14 10:32:00
Bilet zamknięty    : 2018-11-15 10:10:00


*** Opis problemu:
Od godziny 10:01 brak łączności ze switchem itc-esw


*** Działanie:
2018-11-14 12:09:00 (0,0) Tomasz Berner
Łączność odzyskano o godzinie 11:02.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2018-11-14 10:32:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczynę awarii.

2018-11-14 10:37:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną braku łączności są problemy z zasilaniem w węźle.