Numer : LODMAN.20181030-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia EDEAL
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2018-10-30 04:16:00
Koniec zdarzenia : 2018-11-13 14:39:00
Bilet otwarty : 2018-10-30 04:27:00
Bilet zamknięty : 2018-11-13 14:40:00
*** Opis problemu:
Od godziny 04:16 brak łączności ze switchem edeal-esw
*** Działanie:
2018-11-07 00:21:00 (0,0) Witold Bogacki
Radiolinia na uplinku została zrekonfigurowana. Stabilność łącza uległa
poprawie. Łącze będzie w dalszym ciągu monitorowane, czy problemy nie pojawia
się ponownie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Od 2018-11-06 łącze pracuje stabilnie.
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2018-10-30 09:35:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii jest brak zasilania.
2018-11-02 17:06:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od godz. 16:00 brak połączenia.
2018-11-02 17:10:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Przyczyną braku połączenia są problemy z zasilaniem.
2018-11-05 08:59:00 (0,0) Piotr Goczał
O 8:22 łączność ze switchem została odzyskana.
2018-11-05 14:02:00 (0,0) Piotr Goczał
Występują okresowe przerwy w łączności ze switchem.
|