Numer              : LODMAN.20181105-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł CKPL
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2018-11-05 22:25:00
Koniec zdarzenia   : 2018-11-13 10:41:00
Bilet otwarty      : 2018-11-05 22:32:00
Bilet zamknięty    : 2018-11-13 10:42:00


*** Opis problemu:
Od 22:25 w węźle Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej występuje awaria 
zasilania podstawowego. Urządzenia pracują na zasilaniu zapasowym (generator). 
Jest to okres podwyższonego ryzyka.


*** Działanie:
2018-11-06 04:06:00 (0,0) Piotr Goczał
Awaria została usunięta. Zasilanie sieciowe zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2018-11-06 02:38:00 (0,0) Piotr Goczał
Awaria zasilanie jest poważna, uszkodzeniu prawdopodobnie uległa stacja SN na 
PŁ.