Date: Sun, 11 Nov 2018 20:40:11 +0100
Numer              : PIONIER.20181111-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia poznan-gw5-pcws - Telia
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2018-11-11 19:44:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2018-11-11 20:23:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 19:44 nie działa sesja BGP do do Telii na routerze poznan-gw5-pcws.
Problem może być spowodowany atakiem DDoS idącym przez ten interfejs sieciowy.


*** Działanie:
2018-11-11 20:40:00 (0,0) Tomasz Berner
Sesja wznowiła działanie o godzinie 20:32.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2018-11-11 20:23:00 (1,0) Tomasz Berner
Telia przyjęła zgłoszenie.