Numer              : LODMAN.20181030-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia EDEAL
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2018-10-30 04:16:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2018-10-30 04:27:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 04:16 brak łączności ze switchem edeal-esw


*** Działanie:
2018-11-07 00:21:00 (0,0) Witold Bogacki
Radiolinia na uplinku została zrekonfigurowana. Stabilność łącza uległa 
poprawie. Łącze będzie w dalszym ciągu monitorowane, czy problemy nie pojawia 
się ponownie.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2018-10-30 09:35:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii jest brak zasilania.

2018-11-02 17:06:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od godz. 16:00 brak połączenia.

2018-11-02 17:10:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Przyczyną braku połączenia są problemy z zasilaniem.

2018-11-05 08:59:00 (0,0) Piotr Goczał
O 8:22 łączność ze switchem została odzyskana.


2018-11-05 14:02:00 (0,0) Piotr Goczał
Występują okresowe przerwy w łączności ze switchem.