Numer : LODMAN.20181030-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ITC Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2018-10-30 00:58:00 Koniec zdarzenia : 2018-10-30 10:48:00 Bilet otwarty : 2018-10-30 01:32:00 Bilet zamknięty : 2018-10-31 12:31:00 *** Opis problemu: Od godziny 00:58 brak łączności ze switchem itc-esw. *** Działanie: 2018-10-30 10:53:00 (0,0) Witold Bogacki W węźle występowały problemy z zasilaniem. Uszkodzeniu uległ przełącznik, który został wymieniony. Łączność została przywrócona o 10:48. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |