Numer : PIONIER.20181024-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Olsztyn-Białystok Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2018-10-24 14:03:00 Koniec zdarzenia : 2018-10-24 21:21:00 Bilet otwarty : 2018-10-24 14:30:00 Bilet zamknięty : 2018-10-26 13:15:00 *** Opis problemu: Brak zasilania napięciem przemiennym w w Lebiedzinie. Urządzenia w węźle zasilane są bateryjnie, przerwa w transmisji nie jest przewidywana lecz jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2018-10-24 21:21:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty *** Historia: 2018-10-24 14:30:00 (1,0) Tomasz Berner Awaria została zgłoszona do dostawcy energii elektrycznej. |