Numer : LODMAN.20180905-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia pl-ck - 7-ds
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2018-09-05 08:12:00
Koniec zdarzenia : 2018-09-10 13:27:00
Bilet otwarty : 2018-09-05 08:47:00
Bilet zamknięty : 2018-09-10 13:28:00
*** Opis problemu:
Od godz 08:12 nie działa jedno z połączeń redundantnych pomiędzy PL-CK a 7-DS.
*** Działanie:
2018-09-10 13:28:00 (0,1) Piotr Goczał
Kabel został naprawiony.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2018-09-05 08:47:00 (1,0) Witold Bogacki
Ruch do węzła 7-DS odbywa się łączem alternatywnym.
2018-09-05 11:53:00 (0,0) Piotr Goczał
W związku z awarię nie działają połączenia do kilku klientów zakończonych w
węzłach pl-7DS i pl-ck.
2018-09-05 11:54:00 (0,0) Piotr Goczał
Uszkodzony jest światłowód pomiędzy Biblioteką PŁ a węzłem pl-7ds.
2018-09-07 14:37:00 (0,0) Piotr Goczał
Wszystkie aktywne łącza na tym kablu zostały przeniesione na trasy alternatywne.
|