To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20180731-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle UL-PB (Pałac Biedermanna) |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 01 Aug 2018 23:29:55 +0200 |
Numer : LODMAN.20180731-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-pb Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2018-07-31 11:32:00 Koniec zdarzenia : 2018-07-31 12:10:00 Bilet otwarty : 2018-07-31 12:07:00 Bilet zamknięty : 2018-08-01 23:29:00 *** Opis problemu: Od godz 11:32 nie ma zasilania z sieci miejskiej w węźle UL-PB. *** Działanie: 2018-07-31 12:17:00 (0,0) Witold Bogacki O godz 12:10 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2018-07-31 12:07:00 (1,0) Witold Bogacki Węzeł pracuje na zasilaniu awaryjnym UPS. |