Numer              : PIONIER.20180301-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł mx-ols
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2018-03-01 16:41:00
Koniec zdarzenia   : 2018-03-01 19:10:00
Bilet otwarty      : 2018-03-01 17:01:00
Bilet zamknięty    : 2018-07-06 12:53:00


*** Opis problemu:
Od godziny 16:41 mx-ols zgłasza błąd zasilaczy PEM2 oraz PEM3.

Urządzenie jest zasilane z pozostałych 2 zasilaczy.
Lokalni administratorzy zostali poinformowani.

Nie są przewidziane przerwy w transmisji.



*** Działanie:
2018-03-01 19:25:00 (0,0) Piotr Wilk
Awaria spowodowana była przez uszkodzenie listwy zasilającej, do której były
wpięte zasilacze. Obecnie wszystkie zasilacze działają poprawnie.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.