Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20180619-2 CLOSE: Brak połączenia GEANT backup

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20180619-2 CLOSE: Brak połączenia GEANT backup
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 20 Jun 2018 22:23:42 +0200
Numer              : PIONIER.20180619-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia GEANT backup
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2018-06-19 20:06:00
Koniec zdarzenia   : 2018-06-19 21:10:00
Bilet otwarty      : 2018-06-19 21:03:00
Bilet zamknięty    : 2018-06-20 22:23:00


*** Opis problemu:
Od 20:06 nie działa połączenie zapasowe do GEANT


*** Działanie:
2018-06-19 21:24:00 (0,0) Witold Bogacki
Połączenie zostało przywrócone o 21:10.
Przyczyną były problemy po planowanej aktualizacji oprogramowania routera GEANT 
w Hamburgu.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20180619-2 CLOSE: Brak połączenia GEANT backup, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=