Numer : PIONIER.20180515-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Wrocław - Zielona Góra
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2018-05-15 09:21:00
Koniec zdarzenia : 2018-06-11 12:20:00
Bilet otwarty : 2018-05-15 10:43:00
Bilet zamknięty : 2018-06-11 12:20:00
*** Opis problemu:
Od godziny 9:21 obserwujemy niestabilną pracę systemów transmisyjnych sieci
PIONIER na odcinku Wrocław - Zielona Góra. Prawdopodobną przyczyną jest
uszkodzenie kabla światłowodowego na odcinku Wrocław - Legnica.
*** Działanie:
2018-05-15 18:20:00 (0,0) Witold Bogacki
Transmisja została przywrócona o godz. 16:10.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2018-05-15 18:20:00 (0,0) Witold Bogacki
Po zdiagnozowaniu przyczyny usterki ustalono, że przecięcie kabla
światłowodowego nastąpiło w 18 kilometrze od Wrocławia w kierunku Legnicy
podczas prac energetycznych.
|