Numer              : LODMAN.20180604-5
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł UJAZD
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2018-06-04 23:09:00
Koniec zdarzenia   : 2018-06-06 10:05:00
Bilet otwarty      : 2018-06-04 23:29:00
Bilet zamknięty    : 2018-06-06 10:05:00


*** Opis problemu:
Od godziny 23:09 brak zasilania podstawowego w węźle UJAZD.
Urządzenia pracują zasilane z UPS, szacowany czas podtrzymania to około 5 
godzin 21 minut.
Czas usunięcia awarii nieznany.


*** Działanie:
2018-06-05 00:30:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie powróciło o godzinie 23:50.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.