Numer : LODMAN.20180604-4
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ec1-zachod
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2018-06-04 07:13:00
Koniec zdarzenia : 2018-06-05 15:43:00
Bilet otwarty : 2018-06-04 07:51:00
Bilet zamknięty : 2018-06-05 15:43:00
*** Opis problemu:
Od 7:13 nie mamy kontaktu ze switchem ec1-zachod-esw.
*** Działanie:
2018-06-04 11:40:00 (0,0) Tomasz Berner
Łączność z urządzeniem odzyskano o godzinie 11:18.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2018-06-04 10:49:00 (0,0) Tomasz Berner
Brak łączności spowodowany jest spowodowany brakiem zasilania związanym z
przeglądem energetycznym budynku w którym znajduje się urządzenie.
Zakończenie przeglądu planowane jest około godziny 13-tej.
|