Numer              : LODMAN.20180604-4
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ec1-zachod
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2018-06-04 07:13:00
Koniec zdarzenia   : 2018-06-05 15:43:00
Bilet otwarty      : 2018-06-04 07:51:00
Bilet zamknięty    : 2018-06-05 15:43:00


*** Opis problemu:
Od 7:13 nie mamy kontaktu ze switchem ec1-zachod-esw.


*** Działanie:
2018-06-04 11:40:00 (0,0) Tomasz Berner
Łączność z urządzeniem odzyskano o godzinie 11:18.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2018-06-04 10:49:00 (0,0) Tomasz Berner
Brak łączności spowodowany jest spowodowany brakiem zasilania związanym z 
przeglądem energetycznym budynku w którym znajduje się urządzenie.
Zakończenie przeglądu planowane jest około godziny 13-tej.