Date: Fri, 01 Jun 2018 14:35:15 +0200
Numer              : LODMAN.20180528-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł RADOMSKO
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2018-05-28 08:03:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2018-05-28 08:37:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 08:03 switch radomsko-msw zgłasza problemy z zasilaczem podłączonym 
do zasilania gwarantowanego. 


*** Działanie:
2018-06-01 14:35:00 (0,0) Witold Bogacki
Zasilacz został przedmuchany i po wyczyszczeniu zadziałał. 
Ze względu na podejrzenie zużycia wentylatora, zasilacz został wymieniony.
Profilaktycznie całe urządzenie zostało także przedmuchane i oczyszczone.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2018-06-01 12:21:00 (0,0) Michał Wierucki
Aktualnie trwają prace mające na celu usunięcie awarii.

2018-06-01 12:41:00 (0,0) Michał Wierucki
Prace zostały zakończone.