To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20180430-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle UL Pałac Bidermana |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 15 May 2018 18:38:43 +0200 |
Numer : LODMAN.20180430-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-pb Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2018-04-30 11:32:00 Koniec zdarzenia : 2018-05-15 18:34:00 Bilet otwarty : 2018-04-30 11:38:00 Bilet zamknięty : 2018-05-15 18:38:00 *** Opis problemu: Od 11:32 obserwujemy brak zasilania w węźle UL PB. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Prognozowany czas pracy węzła 2 godziny. *** Działanie: 2018-04-30 12:33:00 (0,0) Piotr Goczał O 11:48 zasilanie w węźle zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie z sieci miejskiej działa bezprzerwy do chwili obecnej. *** Historia: 2018-04-30 11:39:00 (0,0) Piotr Goczał Prognozowany czas pracy węzła 1h 5 minut. |