Numer              : LODMAN.20180523-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł UL FIL
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2018-05-23 09:08:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2018-05-23 09:31:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 9:08 nie ma zasilania z sieci miejskiej w węźle UL-FIL. Szacowany czas pracy 
na zasilaniu z akumulatorów to 9,5 godziny.


*** Działanie:
2018-05-23 18:12:00 (0,0) Michał Wierucki
Zasilanie zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2018-05-23 16:23:00 (0,0) Michał Wierucki
Przewidywany czas usunięcia awarii to godzina 22. 
Szacowany czas pracy na zasilaniu awaryjnym to około 4 godziny.