Numer : LODMAN.20180509-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł prok-pio
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2018-05-09 19:33:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2018-05-09 20:09:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 19:32 nie mamy łączności ze switchem prok-pio-esw.
*** Działanie:
2018-05-11 17:46:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Pomyłka w informacji o przywróceniu połączenia. Cały czas od godz. 15:59 brak
połączenia ze switchem prok-pio-esw.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2018-05-11 16:13:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od godz. 15:59 brak połączeniaze switchem prok-pio-esw. Prawdopodobną przyczyną
jest brak zasilania spowodowany przez burzę
2018-05-11 16:51:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 16:44 połączenie zostało przywrócone.
|