Numer : PIONIER.20180420-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Szczecin
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2018-04-20 13:48:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2018-04-20 13:59:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
O godzinie 13:48 utracono połączenie do mx-szc w Szczecinie.
*** Działanie:
2018-04-20 17:20:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 17:07 ponownie utracono łączność z przełącznikiem.
W Szczecinie prowadzone są prace mające na celu wymianę klimatyzacji i
prawdopodobne jest, że przełącznik może się wyłączać ze względu na zbyt wysoką
temperaturę. Wymiana klimatyzacji ma zostać zakończona dzisiaj wieczorem lub w
weekend.
Trwają czynności mające na celu przywrócenie połączenia z przełącznikiem.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2018-04-20 13:59:00 (1,0) Tomasz Berner
Jest to prawdopodobnie spowodowane problemami z zasilaniem w węźle.
Trwa ustalanie przyczyny awarii.
2018-04-20 14:05:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną wyłączenia jest awaria zasilania w węźle.
Trwa usuwanie usterki.
2018-04-20 14:24:00 (0,0) Tomasz Berner
O godzinie 14:10 połączenie zostało przywrócone.
2018-04-20 17:07:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 16:44 ponownie utracono łączność z przełącznikiem mx-szc na skutek
awarii zasilania w węźle. Trwają czynności mające na celu usunięcie usterki.
2018-04-20 17:19:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Przywrócono łączność z przełącznikiem o godz. 16:55.
Jednak w obiekcie wciąż obserwowane są problemy z zasilaniem, siłownie
zgłaszają brak zasilania prądem przemiennym - prowadzone są prace mające na
celu przywrócenie wszystkich faz zasilania.
|