Numer : LODMAN.20180430-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-pb Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2018-04-30 11:32:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2018-04-30 11:38:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 11:32 obserwujemy brak zasilania w węźle UL PB. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Prognozowany czas pracy węzła 2 godziny. *** Działanie: 2018-04-30 12:33:00 (0,0) Piotr Goczał O 11:48 zasilanie w węźle zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2018-04-30 11:39:00 (0,0) Piotr Goczał Prognozowany czas pracy węzła 1h 5 minut. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20180430-1 OPEN: Przeniesienie węzła Suchodoły, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20180430-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle UL Pałac Bidermana, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20180430-1 OPEN: Przeniesienie węzła Suchodoły, Komunikaty Operatorzy LODMAN |