To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20180430-1 OPEN: Brak zasilania w węźle UL Pałac Bidermana |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Mon, 30 Apr 2018 11:38:28 +0200 |
Numer : LODMAN.20180430-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-pb Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2018-04-30 11:32:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2018-04-30 11:38:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 11:32 obserwujemy brak zasilania w węźle UL PB. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Prognozowany czas pracy węzła 2 godziny. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20180428-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle UL-PB, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20180430-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle UL Pałac Bidermana, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20180428-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle UL-PB, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20180430-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle UL Pałac Bidermana, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |