Numer : PIONIER.20180409-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia DECIX-PIONIER RS2
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2018-04-09 21:46:00
Koniec zdarzenia : 2018-04-11 14:29:00
Bilet otwarty : 2018-04-09 23:46:00
Bilet zamknięty : 2018-04-11 14:29:00
*** Opis problemu:
Od godziny 21:46 nie działa sesja BGP PIONIER RS2-DECIX.
*** Działanie:
2018-04-11 14:29:00 (0,1) Piotr Goczał
Prace mające na celu zapewnienie zasilania gwarantowano zostały zakończone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Nie są przewidziane dalsze przerwy w dostępności usługi.
*** Historia:
2018-04-09 23:46:00 (1,0) Tomasz Berner
Przyczyna i czas usunięcia problemu są nieznany.
2018-04-10 11:00:00 (0,0) Tomasz Berner
Sesja działa stabilnie od godziny 6:03.
Przyczyną awarii są problemy z zasilaniem w DECIX.
DE-CIX poinformował o możliwości wystąpienia kolejnych przerw w zasilaniu, z
powodu prac mających na celu usunięcie problemu.
2018-04-10 13:12:00 (0,0) Witold Bogacki
W godzinach 13:00-15:00 prowadzone będą prace na zasilaniu w węźle DE-CIX które
mogą spowodować wystąpienie przerw w dostępności usługi.
Na czas prowadzenia prac połączenie zostanie przeniesione na redundantny
router.
W godzinach 12:46 - 12:51 wystąpiła krótka przerwa w dostępie do usługi w
związku z wyżej wymienionym przełączeniem
|