Numer : PIONIER.20180309-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Bydgoszcz
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2018-03-09 09:53:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2018-03-09 10:07:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 09:53 występuje brak zasilania w węźle PIONIER w Bydgoszczy.
Przyczyna awarii - nieznana. Urządzenia przeszły na zasilanie bateryjne. Nie są
przewidywane wystąpienia przerw w transmisji, lecz jest to okres podwyższonego
ryzyka.
*** Działanie:
2018-03-09 13:08:00 (0,0) Michał Wierucki
O godzinie 12:37 zasilanie zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2018-03-09 10:58:00 (0,0) Michał Wierucki
W wyniku awarii zasilania, o godzinie 10:16 wyłączeniu uległa karta na MX w
Bydgoszczy. Spowodowało to utratę połączenia między mx-poz-2 a mx-byd oraz
mx-tor a mx-byd
2018-03-09 12:23:00 (0,0) Michał Wierucki
Uszkodzeniu uległa tablica rozdzielcza w węźle, trwają prace mające na celu