To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20180215-1 CLOSE: Brak zasilania podstawowego w węźle piotrk-mikr |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 28 Feb 2018 10:23:24 +0100 |
Numer : LODMAN.20180215-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PIOTRK-MIKR Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2018-02-15 00:41:00 Koniec zdarzenia : 2018-02-28 10:23:00 Bilet otwarty : 2018-02-15 01:02:00 Bilet zamknięty : 2018-02-28 10:23:00 *** Opis problemu: Od godziny 00:41 brak zasilania podstawowego w węźle PIOTRK-MIKR. Zasilanie z UPS wystarczy na około 4 godziny. *** Działanie: 2018-02-15 09:38:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie podstawowe powróciło o godzinie 04:06. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20180207-1 CLOSE: Restart urządzeń w węźle UMED-B1, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20180215-2 CLOSE: Brak łączności ze switchem piotrk-uhpa-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20180207-1 CLOSE: Restart urządzeń w węźle UMED-B1, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20180215-2 CLOSE: Brak łączności ze switchem piotrk-uhpa-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |