Date: Tue, 27 Feb 2018 09:13:22 +0100
Numer              : LODMAN.20180226-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł WCKP
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2018-02-26 19:51:00
Koniec zdarzenia   : 2018-02-26 20:14:00
Bilet otwarty      : 2018-02-26 20:11:00
Bilet zamknięty    : 2018-02-27 09:13:00


*** Opis problemu:
Od godziny 19:51 brak zasilania podstawowego w węźle WCKP.
Urządzenia pracują na zasilaniu awaryjnym z UPS.
Szacunkowy czas podtrzymania zasilania to około 5 godzin 30 minut.


*** Działanie:
2018-02-27 09:13:00 (0,1) Tomasz Berner
Zasilanie podstawowe powróciło o godzinie 20:14.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia: