Numer : LODMAN.20180120-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł PL-7DS
Nadawca : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2018-01-20 09:53:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2018-01-20 10:32:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 09:53 brak zasilania podstawowego w węźle PL-7DS.
Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Szacowany czas podtrzymania zasilania to
około 2 godziny.
*** Działanie:
2018-02-22 20:46:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 20:30 ponownie brak zasilania podstawowego. W węźle prowadzone są prace,
które potrwają do 3:00.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2018-01-20 11:43:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie podstawowe powróciło o godzinie 10:32.
2018-01-21 14:03:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 13:51 ponownie brak zasilania. Szacowany czas podtrzymania zasilania
to 2 godziny 48 minut.
2018-01-21 17:34:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie powróciło o godzinie 14:25.
2018-01-26 09:00:00 (0,0) Piotr Wilk
Wystąpiła ponowna przerwa z zasilaniu od 8:25 do 8:42.
2018-01-27 08:24:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od godz. 7:28 brak zasilania podstawowego w węźle PL-7DS. Urządzenia pracują na
zasilaniu z UPS. Szacowany czas podtrzymania zasilania to około 2 godziny.
2018-01-27 08:59:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz 8:54 zasilanie powróciło.
|