Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20180203-1 UPDATE: Awaria zasilacza w węźle 7DS

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20180203-1 UPDATE: Awaria zasilacza w węźle 7DS
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Sat, 03 Feb 2018 20:32:46 +0100
Numer              : LODMAN.20180203-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł 7DS
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2018-02-03 18:13:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2018-02-03 18:46:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 18:13 urządzenia w 7DS zgłaszają awarie zasilanie nie gwarantowanego. 
Szacowany prac podtrzymania zasilania przez UPS: 30 minut.


*** Działanie:
2018-02-03 20:32:00 (0,0) Piotr Goczał
O 20:32 straciliśmy łączność z urządzeniami w węźle 7DS.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2018-02-03 18:49:00 (0,0) Piotr Goczał
Awaria zasilania ma związek z pracami energetycznymi na osiedlu akademickim PŁ. 
Szacowany powrót zasilania około godziny 20:00.




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>