Numer : PIONIER.20180124-4
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Elbląg-Braniewo
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2018-01-22 00:00:00
Koniec zdarzenia : 2018-01-27 14:10:00
Bilet otwarty : 2018-01-24 11:10:00
Bilet zamknięty : 2018-01-27 17:18:00
*** Opis problemu:
W dniu 22.01 doszło do uszkodzenia światłowodu w relacji Elbląg-Braniewo.
Łącze nie jest wykorzystywane produkcyjnie. Usterka została zgłoszona do
serwisu.
*** Działanie:
2018-01-25 10:24:00 (0,0) Michał Wierucki
Prace naprawcze zostały odłożone na jutro.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
O godzinie 14:10 połączenie zostało przywrócone.
*** Historia:
2018-01-24 11:10:00 (1,0) Tomasz Berner
Prace naprawcze zostaną podjęte w dniu dzisiejszym.
2018-01-24 14:03:00 (0,0) Tomasz Berner
Awaria została zlokalizowana 20km od Elbląga. Zespół jest w drodze na miejsce
awarii.
2018-01-24 16:51:00 (0,0) Tomasz Berner
Miejsce awarii zostało zlokalizowane, prace na dzień dzisiejszy w związku z
ciężkimi warunkami atmosferycznymi i potrzebą sprowadzenia ciężkiego sprzętu
zostały zakończone i będą kontynuowane jutro. Awaria jest spowodowana pracami
firmy energetycznej związanymi z wymianą słupów.
|