Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20180120-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle PL-7DS

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20180120-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle PL-7DS
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Sat, 27 Jan 2018 08:24:10 +0100
Numer              : LODMAN.20180120-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł PL-7DS
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2018-01-20 09:53:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2018-01-20 10:32:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 09:53 brak zasilania podstawowego w węźle PL-7DS.
Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Szacowany czas podtrzymania zasilania to 
około 2 godziny.


*** Działanie:
2018-01-27 08:24:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od godz. 7:28 brak zasilania podstawowego w węźle PL-7DS. Urządzenia pracują na 
zasilaniu z UPS. Szacowany czas podtrzymania zasilania to około 2 godziny.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2018-01-20 11:43:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie podstawowe powróciło o godzinie 10:32.

2018-01-21 14:03:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 13:51 ponownie brak zasilania. Szacowany czas podtrzymania zasilania 
to 2 godziny 48 minut.

2018-01-21 17:34:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie powróciło o godzinie 14:25.

2018-01-26 09:00:00 (0,0) Piotr Wilk
Wystąpiła ponowna przerwa z zasilaniu od 8:25 do 8:42.