To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20171201-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle LODMAN w Ujeździe |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Mon, 04 Dec 2017 11:25:19 +0100 |
Numer : LODMAN.20171201-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UJAZD Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2017-12-01 09:02:00 Koniec zdarzenia : 2017-12-01 09:27:00 Bilet otwarty : 2017-12-01 09:26:00 Bilet zamknięty : 2017-12-04 11:25:00 *** Opis problemu: Od godziny brak zasilania w węźle LODMAN w Ujeździe. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Czas podtrzymania zasilania to około 5 godzin. *** Działanie: 2017-12-01 14:18:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 09:27. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20171113-4 CLOSE: Prace na łączu zapasowym do Geant, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20171129-1 CLOSE: Zimowe przeglądy węzłów PIONIER, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20171113-4 CLOSE: Prace na łączu zapasowym do Geant, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20171129-1 CLOSE: Zimowe przeglądy węzłów PIONIER, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |