Numer : PIONIER.20171201-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Olsztyn - Białystok
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2017-12-01 02:49:00
Koniec zdarzenia : 2017-12-01 14:58:00
Bilet otwarty : 2017-12-01 09:00:00
Bilet zamknięty : 2017-12-01 16:15:00
*** Opis problemu:
Od godziny 02:49 występuje brak zasilania w węźle PIONIER Stare Czajki.
Szacowany czas przywrócenia zasilania: 09:45
*** Działanie:
2017-12-01 10:56:00 (0,0) Tomasz Berner
Wyłączenie prądu ulega przedłużeniu z powodu warunków atmosferycznych.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
O godz 14:48 zasilanie zostało przywrócone. Serwis potwierdził obecność
wszystkich faz zasilania.
Baterie są w trybie ładowania forsującego, stan naładowania na chwilę
obecną - 80%
*** Historia:
2017-12-01 09:39:00 (0,0) Tomasz Berner
Wysłane zostało zgłoszenie do serwisu w celu zapewnienia zasilania z agregatu w
razie przedłużenia wyłączenia prądu spowodowanego warunkami atmosferycznymi.
|