Numer              : PIONIER.20171030-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Poznań - Bydgoszcz
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2017-10-30 02:20:00
Koniec zdarzenia   : 2017-10-30 06:12:00
Bilet otwarty      : 2017-10-30 02:21:00
Bilet zamknięty    : 2017-10-30 08:10:00


*** Opis problemu:
Od godziny 1:33 obserwujemy brak połączenia w relacji Poznań - Bydgoszcz.
Przyczyną awarii jest uszkodzenie światłowodu, prawdopodobnie pomiędzy
Chodzieżą a Wyrzyskiem.



*** Działanie:



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
O godz. 6:12 połączenie zostało przywrócone. Przerwa była spowodowana 
problemami z
zasilaniem z siłowni