Numer              : LODMAN.20171017-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł UL-CK, WCKP
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2017-10-17 16:12:00
Koniec zdarzenia   : 2017-10-18 10:39:00
Bilet otwarty      : 2017-10-17 16:53:00
Bilet zamknięty    : 2017-10-23 09:47:00


*** Opis problemu:
Od godz 16:12 występują problemy z zasilaniem z sieci miejskiej w węzłach: 
UL-CK - WCKP.


*** Działanie:
2017-10-18 11:17:00 (0,0) Witold Bogacki
Zasilanie niegwarantowane zostało przywrócone o 10:39. Przyczyną awarii było 
wyłączenie się bezpieczników nadprądowych. Urządzenia w węźle były zasilane z 
obwodu gwarantowanego UPS, który ma osobny, niezależny obwód zasilający.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2017-10-17 16:53:00 (1,0) Witold Bogacki
Podtrzymanie pracy węzłów realizowane jest z UPS-ow.

2017-10-17 17:22:00 (0,0) Witold Bogacki
O godz. 17:03 zasilanie zostało przywrócone.

2017-10-18 01:27:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 1:17 ponownie brak zasilania w węźle ul-ck.