Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20171006-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle PKP-TUW.

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20171006-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle PKP-TUW.
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 12 Oct 2017 12:41:51 +0200
Numer              : LODMAN.20171006-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł PKP-TUW
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2017-10-06 00:21:00
Koniec zdarzenia   : 2017-10-12 13:24:00
Bilet otwarty      : 2017-10-06 00:48:00
Bilet zamknięty    : 2017-10-12 12:41:00


*** Opis problemu:
Od 0:21 występuje brak zasilania w węźle PKP-TUW. 
Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS.


*** Działanie:
2017-10-11 13:24:00 (0,0) Tomasz Berner
Po restarcie przystawka ponownie pracuje poprawnie.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2017-10-06 05:28:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 5:17 brak łączności z węzłem.

2017-10-06 09:45:00 (0,0) Piotr Wilk
Napięcia zostało przywrócone o 8:43. 
Przyczyną braku napięcia było wyrzucenie bezpieczników.
Przystawka SNMP UPSa pracuje niepoprawnie.