Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20171006-2 CLOSE: Brak połączenia w systemie DWDM1 na kan

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20171006-2 CLOSE: Brak połączenia w systemie DWDM1 na kanałach 5 i 6 Poznań - Gorzów Wlkp.
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Sat, 07 Oct 2017 14:39:46 +0200
Numer              : PIONIER.20171006-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Poznań - Gorzów Wlkp.  
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2017-10-06 23:07:00
Koniec zdarzenia   : 2017-10-07 12:04:00
Bilet otwarty      : 2017-10-06 23:09:00
Bilet zamknięty    : 2017-10-07 14:39:00


*** Opis problemu:
Od godz. 21:53 obserwujemy brak połączenia w systemie DWDM na kanałach 5 i 6 w
relacji Poznań - Gorzów Wlkp. Przyczyna oraz czas usunięcia awarii nieznany.


*** Działanie:
2017-10-07 14:39:00 (0,1) Tomasz Berner
Połączenie zostało przywrócone. Powodem awarii był brak zasilania.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.