Numer              : PIONIER.20171005-4
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Krobielewko
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2017-10-05 17:41:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2017-10-05 19:02:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 17:41 występuje brak zasilania w węźle w Krobielewku na linii Poznań 
- Szczecin. 


*** Działanie:
2017-10-06 21:11:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Węzeł został przełączony na zasilanie bateryjne, w razie potrzeby zostanie
ponownie podłączony agregat. Nadal termin zakończenia awarii zasilania jest
nieznany.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2017-10-06 14:28:00 (0,0) Michał Wierucki
Węzeł jest zasilany z agregatu.

2017-10-06 18:15:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Wyłączenie zasilania uległo kolejnemu przedłużeniu, węzeł jest nadal zasilany z
agregatu.