[INFO] PIONIER.20171005-8 CLOSE: Brak połączenia do mx-rb-grodzisk.

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20171005-8 CLOSE: Brak połączenia do mx-rb-grodzisk.
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Fri, 06 Oct 2017 11:09:23 +0200
Numer              : PIONIER.20171005-8
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł mx-rb-grodzisk
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2017-10-05 19:27:00
Koniec zdarzenia   : 2017-10-06 11:02:00
Bilet otwarty      : 2017-10-05 19:55:00
Bilet zamknięty    : 2017-10-06 11:09:00


*** Opis problemu:
Od 19:27 nie działa połączenie do mx-rb-grodzisk. Jest to prawdopodobnie
spowodowane awarią zasilania.


*** Działanie:
2017-10-06 11:09:00 (0,1) Michał Wierucki
Po zmianach rekonfiguracyjnych połączenie do mx-rb-grodzisk zostało przywrócone
o godzinie 11:02


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2017-10-05 21:42:00 (0,0) Piotr Wilk
Łączność została przywrócona o godzinie 21:36.

2017-10-06 11:02:00 (0,0) Michał Wierucki
Z powodu utraty połączenia do przełącznika w Sulechowie, połączenie do
przełącznika zapasowego w Grodzisku nadal nie funkcjonuje.