Numer              : LODMAN.20171006-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł PKP-TUW
Nadawca            : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2017-10-06 00:21:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2017-10-06 00:48:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 0:21 występuje brak zasilania w węźle PKP-TUW. 
Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS.


*** Działanie:
2017-10-06 09:45:00 (0,0) Piotr Wilk
Napięcia zostało przywrócone o 8:43. 
Przyczyną braku napięcia było wyrzucenie bezpieczników.
Przystawka SNMP UPSa pracuje niepoprawnie.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2017-10-06 05:28:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 5:17 brak łączności z węzłem.