Numer : PIONIER.20171005-4
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Krobielewko
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2017-10-05 17:41:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2017-10-05 19:02:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 17:41 występuje brak zasilania w węźle w Krobielewku na linii Poznań
- Szczecin.
*** Działanie:
2017-10-07 14:35:00 (0,0) Tomasz Berner
Bateria jest ładowana.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2017-10-06 14:28:00 (0,0) Michał Wierucki
Węzeł jest zasilany z agregatu.
2017-10-06 18:15:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Wyłączenie zasilania uległo kolejnemu przedłużeniu, węzeł jest nadal zasilany z
agregatu.
2017-10-06 21:11:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Węzeł został przełączony na zasilanie bateryjne, w razie potrzeby zostanie
ponownie podłączony agregat. Nadal termin zakończenia awarii zasilania jest
nieznany.
2017-10-07 09:24:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Serwis techniczny ponownie udaje się do węzła w celu podłączenia agregatu.
|