Numer : PIONIER.20171005-8
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł mx-rb-grodzisk
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2017-10-05 19:27:00
Koniec zdarzenia : 2017-10-06 11:02:00
Bilet otwarty : 2017-10-05 19:55:00
Bilet zamknięty : 2017-10-06 11:09:00
*** Opis problemu:
Od 19:27 nie działa połączenie do mx-rb-grodzisk. Jest to prawdopodobnie
spowodowane awarią zasilania.
*** Działanie:
2017-10-06 11:09:00 (0,1) Michał Wierucki
Po zmianach rekonfiguracyjnych połączenie do mx-rb-grodzisk zostało przywrócone
o godzinie 11:02
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2017-10-05 21:42:00 (0,0) Piotr Wilk
Łączność została przywrócona o godzinie 21:36.
2017-10-06 11:02:00 (0,0) Michał Wierucki
Z powodu utraty połączenia do przełącznika w Sulechowie, połączenie do
przełącznika zapasowego w Grodzisku nadal nie funkcjonuje.
|