Numer : PIONIER.20170929-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Stanomino
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2017-09-29 07:22:00
Koniec zdarzenia : 2017-09-29 10:30:00
Bilet otwarty : 2017-09-29 08:27:00
Bilet zamknięty : 2017-09-29 11:16:00
*** Opis problemu:
Od godziny 7:22 występuje brak zasilania w węźle w Stanominie, znajdującym się
w relacji Szczecin - Koszalin. W związku z brakiem zasilania nie działa
przełącznik rb-stanomino.
Nie przewidujemy wystąpienia przerw w transmisji, lecz jest to okres
podwyższonego
ryzyka.
*** Działanie:
2017-09-29 08:28:00 (0,0) Piotr Wilk
Przyczyną braku zasilania jest awaria sieci energetycznej.
Planowane przywrócenie zasilania - godzina 10:00.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 10:30.
*** Historia:
|