To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20170727-2 CLOSE: Przeniesienie przyłącza punktu wymiany DE-CIX |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 04 Aug 2017 09:34:13 +0200 |
Numer : PIONIER.20170727-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : usługa DE-CIX Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2017-07-31 07:00:00 Koniec zdarzenia : 2017-07-31 08:51:00 Bilet otwarty : 2017-07-27 11:03:00 Bilet zamknięty : 2017-08-04 09:34:00 *** Opis problemu: W dniu 31.07 zaplanowane zostało przeniesienie przyłącza punktu wymiany DE-CIX na inny interfejs urządzenia poznan-gw2 Prace spowodują krótką przerwę w działaniu sesji BGP do DE-CIX, która nie powinna przekroczyć 5 minut. *** Działanie: 2017-07-31 09:24:00 (0,0) Tomasz Berner Prace zostały przeprowadzone. Przerwa w działaniu sesji BGP wystąpiła od godziny 08:48 do 08:51. *** Przewidywany czas zakończenia: 2017-07-31 08:00 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20170728-1 CLOSE: Nie działają sesje BGP do Olsztyna, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20170730-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem bernardyni-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20170728-1 CLOSE: Nie działają sesje BGP do Olsztyna, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20170730-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem bernardyni-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |