Numer              : LODMAN.20170716-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-tom
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2017-07-16 03:09:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2017-07-16 04:00:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 3:09 nie mamy łączności ze switchem ul-tom-esw. 


*** Działanie:
2017-07-21 08:07:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 3:07 łączność przywrócona.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2017-07-16 08:21:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 4.07 łączność został przywrócona.

2017-07-17 00:13:00 (0,0) Michał Wierucki
Od 23:24 występuje brak łączności z przełącznikiem.

2017-07-18 13:23:00 (0,0) Michał Wierucki
Wysłane zapytanie do administratora UŁ czy nie występują problemy lokalne z 
węzłem w Tomaszowie. Ze względu na okres urlopowy weryfikacja przez 
administratora zostanie wykonana w najbliższym możliwym terminie. 
Oczekujemy na potwierdzenie od administratora UŁ.

2017-07-18 21:45:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 21:22 łączność została przywrócona. 
Uptime urządzenia (5 days, 10:43:16.27) wskazuje, ze przełącznik cały czas 
pracował. 


2017-07-19 09:08:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 8:03 ponownie nie mamy łączności ze switchem.

2017-07-20 08:18:00 (0,0) Piotr Goczał
Łączność do switcha została przywrócona 2017.07.19 o 10:05.
Od 2:46 2017.07.20 switch jest ponownie niedostępny.

2017-07-20 10:41:00 (0,0) Michał Wierucki
O 10:27 połączenie zostało przywrócone.

2017-07-20 20:38:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od 19:40 brak połączenia.