To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20170531-1 CLOSE: Prace przy UPS w węźle CKPŁ |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 02 Jun 2017 11:50:46 +0200 |
Numer : LODMAN.20170531-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CKPŁ Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2017-05-31 11:46:00 Koniec zdarzenia : 2017-06-02 11:49:00 Bilet otwarty : 2017-05-31 11:49:00 Bilet zamknięty : 2017-06-02 11:50:00 *** Opis problemu: W chwili obecnej trwają prace serwisowe (testy) przy UPSie w węźle CKPŁ (LODMAN). O pracach nie zostaliśmy wcześniej poinformowani. Jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2017-06-02 11:50:00 (0,1) Piotr Goczał Prace serwisowe zostały przeprowadzone. Nie odnotowano żadnych przerw w zasilaniu węzła. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |